<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Nexus 9K vPC показывает, что соединение с одноранговым узлом не работает, но портовый канал работает.]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Привет всем, Нужна помощь... Я настраиваю vPC между двумя Nexus 9K, C93240YC-FX2. Порт-канал 10 является соединением vPC peer link и работает. Однако команда «show vpc» показывает, что соединение peer link не работает. Я пробовал перенастроить vpc, портовый канал, отключить/включить vpc, отключить/включить портовый канал, перезагрузить оба N9K, но ничего не помогло запустить vPC. Буду благодарен за любые предложения. Спасибо, Фей. Ниже приведены результаты вывода команд show с обоих N9K. CORE01: EWR1-CORE01# sh vpc<br />
Легенда:<br />
(*) — локальный vPC не работает, пересылка осуществляется через vPC peer-link Идентификатор домена vPC: 10 Статус<br />
однорангового узла: одноранговое соединение не работает<br />
Статус поддержания vPC: одноранговый узел работает Статус<br />
согласованности конфигурации: сбой Статус<br />
согласованности по VLAN: успех Причина<br />
несоответствия конфигурации: проверка согласованности не выполнена Причина<br />
несоответствия типа 2: проверка согласованности не выполнена Роль<br />
vPC: не установлена<br />
Количество настроенных vPC: 0 Шлюз<br />
однорангового узла: включен Исключенные<br />
VLAN с двойной активностью: -<br />
Плавная проверка согласованности: включена Статус<br />
автоматического восстановления: включен, таймер выключен (тайм-аут = 240 с) Статус<br />
восстановления с задержкой: таймер выключен (тайм-аут = 30 с) Статус SVI<br />
восстановления с задержкой: таймер выключен (тайм-аут = 10 с)<br />
Операционный маршрутизатор-аналог Layer3: отключен Режим<br />
виртуального соединения-аналога: отключен Состояние<br />
однорангового соединения vPC---------------------------------------------------------------------<br />
id Статус порта Активные VLAN</p>
<hr />
<p dir="auto">1 Po10 активен - EWR1-CORE01# show running-config vpc<br />
feature vpc vpc domain 10<br />
peer-switch<br />
role priority 100<br />
system-priority 100<br />
peer-keepalive destination 192.168.1.2 source 192.168.1.1 vrf VPC-KEEPALIVES<br />
peer-gateway<br />
auto-recovery<br />
ip arp synchronize interface port-channel10<br />
vpc peer-link EWR1-CORE01# show run int po10 интерфейс port-channel10<br />
switchport<br />
switchport mode trunk<br />
spanning-tree port type network<br />
vpc peer-link EWR1-CORE01# show run int e1/59-60 интерфейс Ethernet1/59<br />
switchport<br />
switchport mode trunk<br />
channel-group 10 mode active<br />
no shutdown интерфейс Ethernet1/60<br />
switchport<br />
switchport mode trunk<br />
channel-group 10 mode active<br />
no shutdown EWR1-CORE01# show port-channel summary интерфейс port-channel 10<br />
Флаги: D — неактивен P — активен в портовом канале (члены)<br />
I — индивидуальный H — горячий резерв (только LACP)<br />
s — приостановлен r — модуль удален<br />
b — ожидание сеанса<br />
BFD S — коммутируемый R — маршрутизируемый<br />
U - Up (port-channel)<br />
p - Up in delay-lacp mode (member)<br />
M - Not in use. Min-links not<br />
met--------------------------------------------------------------------------------<br />
Группа Порт Тип Протокол Порты-члены<br />
Канал--------------------------------------------------------------------------------<br />
10 Po10(SU) Eth LACP Eth1/59(P) Eth1/60(P) EWR1-CORE01# sh ver Программное<br />
обеспечение Cisco Nexus<br />
Operating System (NX-OS) Поддержка TAC:<br />
<a href="http://www.cisco.com/tac" rel="nofollow ugc">http://www.cisco.com/tac</a><br />
Copyright (C) 2002-2021, Cisco и/или ее аффилированные компании.<br />
Все права защищены.<br />
Авторские права на определенные работы, содержащиеся в данном программном обеспечении,<br />
принадлежат другим третьим сторонам и используются и распространяются в соответствии с их собственными<br />
лицензиями, такими как открытый исходный код. Данное программное обеспечение предоставляется «как есть», и, если<br />
не указано иное, не предоставляется никаких гарантий, явных или подразумеваемых, включая, помимо<br />
прочего, гарантии товарного состояния и пригодности для конкретной цели.<br />
Некоторые компоненты данного программного обеспечения лицензируются в<br />
соответствии с GNU General Public License (GPL) версии 2.0 или<br />
GNU General Public License (GPL) версии 3.0, либо GNU<br />
Lesser General Public License (LGPL) версии 2.1 или<br />
Lesser General Public License (LGPL) версии 2.0.<br />
Копия каждой такой лицензии доступна по адресу<br />
<a href="http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php" rel="nofollow ugc">http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php</a><br />
и<br />
<a href="http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html" rel="nofollow ugc">http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html</a><br />
и<br />
<a href="http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php" rel="nofollow ugc">http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php</a><br />
и<br />
<a href="http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt" rel="nofollow ugc">http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt</a><br />
. Программное обеспечение<br />
BIOS: версия 05.39<br />
NXOS: версия 9.3(8) Время<br />
компиляции BIOS: 30.08.2019 Файл<br />
образа NXOS: bootflash:///nxos.9.3.8.bin Время<br />
компиляции NXOS: 04.08.2021 13:00:00 [08/04/2021 22:25:26] Аппаратное обеспечение<br />
cisco Nexus9000 C93240YC-FX2 Шасси<br />
Intel(R) Xeon(R) CPU D-1526 @ 1,80 ГГц с 24570056 кБ памяти.<br />
Идентификатор процессорной платы FDO24150UQY Имя устройства: EWR1-CORE01<br />
bootflash: 115805708 кБ Время работы<br />
ядра: 0 дней, 0 часов, 21 минута, 10 секунд Последний сброс выполнен через 500644 мкс после 03:08:24 среды, 5 апреля 2023 г.<br />
Причина: сброс запрошен командой CLI reload Версия<br />
системы: 9.3(8)<br />
Сервис: плагин<br />
Core Plugin, Ethernet Plugin Активные пакеты: ============================= CORE02 EWR1-CORE02# show vpc<br />
Легенда:<br />
(*) — локальный vPC не работает, пересылка через vPC peer-link Идентификатор домена vPC: 10 Статус<br />
однорангового узла: одноранговое соединение не работает<br />
Статус поддержания vPC: одноранговый узел работает Статус<br />
согласованности конфигурации: сбой Статус<br />
согласованности по VLAN: успех Причина<br />
несогласованности конфигурации: проверка согласованности не выполнена Причина<br />
несогласованности типа 2: проверка согласованности не выполнена Роль<br />
vPC: не установлена<br />
Количество настроенных vPC: 0 Шлюз<br />
однорангового узла: включен Исключенные<br />
VLAN с двойной активностью: -<br />
Плавная проверка согласованности: включена Статус<br />
автоматического восстановления: включен, таймер выключен (тайм-аут = 240 с) Статус<br />
восстановления с задержкой: таймер выключен (тайм-аут = 30 с) Статус SVI<br />
восстановления с задержкой: таймер выключен (тайм-аут = 10 с)<br />
Операционный маршрутизатор-аналог Layer3: отключен Режим<br />
виртуального соединения: отключен Статус<br />
однорангового соединения vPC---------------------------------------------------------------------<br />
id Статус порта Активные VLAN</p>
<hr />
<p dir="auto">1 Po10 up -<br />
EWR1-CORE02# show run vpc !Команда: show running-config vpc<br />
!Последнее выполнение конфигурации: среда, 5 апреля, 03:05:19 2023<br />
!Время: среда, 5 апреля, 03:24:17 2023 версия 9.3(8) BIOS: версия 05.39<br />
функция vpc vpc domain 10<br />
peer-switch<br />
role priority 200<br />
system-priority 200<br />
peer-keepalive destination 192.168.1.1 source 192.168.1.2 vrf VPC-KEEPALIVES<br />
peer-gateway<br />
auto-recovery<br />
ip arp synchronize интерфейс port-channel10<br />
vpc peer-link EWR1-CORE02# show run int po10 !Команда: show running-config interface port-channel10<br />
!Последнее выполнение конфигурации: среда, 5 апреля, 03:05:19 2023<br />
!Время: среда, 5 апреля, 03:24:22 2023 версия 9.3(8) Bios:версия 05.39 interface port-channel10<br />
switchport<br />
switchport mode trunk<br />
spanning-tree port type network<br />
vpc peer-link EWR1-CORE02# show run int e1/59-60 !Команда: show running-config interface Ethernet1/59-60<br />
!Последнее выполнение конфигурации: среда, 5 апреля, 03:05:19 2023<br />
!Время: среда, 5 апреля, 03:24:27 2023 версия 9.3(8) BIOS: версия 05.39 интерфейс Ethernet1/59<br />
switchport<br />
switchport mode trunk<br />
channel-group 10 mode active<br />
no shutdown интерфейс Ethernet1/60<br />
switchport<br />
switchport mode trunk<br />
channel-group 10 mode active<br />
no shutdown EWR1-CORE02# show port-channel summary интерфейс port-channel 10<br />
Флаги: D - Неактивен P - Активен в port-channel (члены)<br />
I - Индивидуальный H - Горячий резерв (только LACP)<br />
s - Приостановлен r - Модуль удален<br />
b - Ожидание сеанса<br />
BFD S - Коммутируемый R - Маршрутизируемый<br />
U - Up (port-channel)<br />
p - Up in delay-lacp mode (member)<br />
M - Not in use. Min-links not<br />
met--------------------------------------------------------------------------------<br />
Группа Порт Тип Протокол Порты-члены<br />
Канал--------------------------------------------------------------------------------<br />
10 Po10(SU) Eth LACP Eth1/59(P) Eth1/60(P)<br />
EWR1-CORE02# EWR1-CORE02# show ver Программное<br />
обеспечение Cisco Nexus<br />
Operating System (NX-OS) Поддержка TAC:<br />
<a href="http://www.cisco.com/tac" rel="nofollow ugc">http://www.cisco.com/tac</a><br />
Copyright (C) 2002-2021, Cisco и/или ее аффилированные компании.<br />
Все права защищены.<br />
Авторские права на определенные работы, содержащиеся в данном программном обеспечении,<br />
принадлежат другим третьим сторонам и используются и распространяются в соответствии с их собственными<br />
лицензиями, такими как открытый исходный код. Данное программное обеспечение предоставляется «как есть», и, если<br />
не указано иное, не предоставляется никаких гарантий, явных или подразумеваемых, включая, помимо<br />
прочего, гарантии товарного состояния и пригодности для конкретной цели.<br />
Некоторые компоненты данного программного обеспечения лицензируются в<br />
соответствии с GNU General Public License (GPL) версии 2.0 или<br />
GNU General Public License (GPL) версии 3.0, либо GNU<br />
Lesser General Public License (LGPL) версии 2.1 или<br />
Lesser General Public License (LGPL) версии 2.0.<br />
Копия каждой такой лицензии доступна по адресу<br />
<a href="http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php" rel="nofollow ugc">http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php</a><br />
и<br />
<a href="http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html" rel="nofollow ugc">http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html</a><br />
и<br />
<a href="http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php" rel="nofollow ugc">http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php</a><br />
и<br />
<a href="http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt" rel="nofollow ugc">http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt</a><br />
. Программное обеспечение<br />
BIOS: версия 05.39<br />
NXOS: версия 9.3(8) Время<br />
компиляции BIOS: 30.08.2019 Файл<br />
образа NXOS: bootflash:///nxos.9.3.8.bin Время<br />
компиляции NXOS: 04.08.2021 13:00:00 [08/04/2021 22:25:26] Аппаратное обеспечение<br />
cisco Nexus9000 C93240YC-FX2 Шасси<br />
Intel(R) Xeon(R) CPU D-1526 @ 1,80 ГГц с 24570056 кБ памяти.<br />
Идентификатор процессорной платы FDO24150US1 Имя устройства: EWR1-CORE02<br />
bootflash: 115805708 кБ Время работы<br />
ядра: 0 дней, 0 часов, 20 минут, 55 секунд Последний сброс выполнен через 460516 мкс после 03:02:43 среды, 5 апреля 2023 г.<br />
Причина: сброс запрошен командой CLI reload Версия<br />
системы: 9.3(8)<br />
Сервис: плагин<br />
Core Plugin, Ethernet Plugin Активные пакеты:</p>
]]></description><link>https://sla247.ru/forum/topic/1693/nexus-9k-vpc-показывает-что-соединение-с-одноранговым-узлом-не-работает-но-портовый-канал-работает</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Fri, 15 May 2026 03:19:03 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://sla247.ru/forum/topic/1693.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 25 Feb 2026 22:14:49 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Nexus 9K vPC показывает, что соединение с одноранговым узлом не работает, но портовый канал работает. on Wed, 25 Feb 2026 22:14:56 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Здравствуйте<br />
[, <a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/forum/user/fei" aria-label="Profile: FEI">@<bdi>FEI</bdi></a>]<br />
, пожалуйста, предоставьте вывод этой команды: #<br />
sh vpc consistency-parameters global С уважением<br />
.ı|ı.ı|ı. Если это помогло, пожалуйста, оцените .ı|ı.ı|ı.</p>
]]></description><link>https://sla247.ru/forum/post/12546</link><guid isPermaLink="true">https://sla247.ru/forum/post/12546</guid><dc:creator><![CDATA[M02@rt37]]></dc:creator><pubDate>Wed, 25 Feb 2026 22:14:56 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Nexus 9K vPC показывает, что соединение с одноранговым узлом не работает, но портовый канал работает. on Wed, 25 Feb 2026 22:14:55 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Вы настроили соединение keep-alive?</p>
]]></description><link>https://sla247.ru/forum/post/12545</link><guid isPermaLink="true">https://sla247.ru/forum/post/12545</guid><dc:creator><![CDATA[MHM Cisco World]]></dc:creator><pubDate>Wed, 25 Feb 2026 22:14:55 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Nexus 9K vPC показывает, что соединение с одноранговым узлом не работает, но портовый канал работает. on Wed, 25 Feb 2026 22:14:54 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Вы правы, я путаю роль и системный приоритет. Для обычного LACP мы можем настроить разные параметры, но я видел документацию Cisco. Системный приоритет для LACP (не приоритет роли для VPC) должен быть одинаковым. [)</p>
]]></description><link>https://sla247.ru/forum/post/12544</link><guid isPermaLink="true">https://sla247.ru/forum/post/12544</guid><dc:creator><![CDATA[MHM Cisco World]]></dc:creator><pubDate>Wed, 25 Feb 2026 22:14:54 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Nexus 9K vPC показывает, что соединение с одноранговым узлом не работает, но портовый канал работает. on Wed, 25 Feb 2026 22:14:53 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ну, я так не думаю. В документации ниже четко сказано, что приоритет системы должен быть одинаковым <a href="https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus9000/sw/6-x/interfaces/configuration/guide/b_Cisco_Nexus_9000_Series_NX-OS_Interfaces_Configuration_Guide/b_Cisco_Nexus_9000_Series_NX-OS_Interfaces_Configuration_Guide_chapter_0111.html" rel="nofollow ugc">https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus9000/sw/6-x/interfaces/configuration/guide/b_Cisco_Nexus_9000_Series_NX-OS_Interfaces_Configuration_Guide/b_Cisco_Nexus_9000_Series_NX-OS_Interfaces_Configuration_Guide_chapter_0111.html</a> ![2023-10-23_16-11-45.png]</p>
<p dir="auto"><img src="/forum/uploads/files/cisco/cac45e53c99f9f8bc35d86b6f56ceff5609c4632.png" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://sla247.ru/forum/post/12543</link><guid isPermaLink="true">https://sla247.ru/forum/post/12543</guid><dc:creator><![CDATA[kurni_andry]]></dc:creator><pubDate>Wed, 25 Feb 2026 22:14:53 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Nexus 9K vPC показывает, что соединение с одноранговым узлом не работает, но портовый канал работает. on Wed, 25 Feb 2026 22:14:52 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">MHM Пожалуйста, проверьте ниже.</p>
]]></description><link>https://sla247.ru/forum/post/12542</link><guid isPermaLink="true">https://sla247.ru/forum/post/12542</guid><dc:creator><![CDATA[MHM Cisco World]]></dc:creator><pubDate>Wed, 25 Feb 2026 22:14:52 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Nexus 9K vPC показывает, что соединение с одноранговым узлом не работает, но портовый канал работает. on Wed, 25 Feb 2026 22:14:51 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Спасибо, да, причиной было разное приоритет системы VPC.</p>
]]></description><link>https://sla247.ru/forum/post/12541</link><guid isPermaLink="true">https://sla247.ru/forum/post/12541</guid><dc:creator><![CDATA[FEI]]></dc:creator><pubDate>Wed, 25 Feb 2026 22:14:51 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Nexus 9K vPC показывает, что соединение с одноранговым узлом не работает, но портовый канал работает. on Wed, 25 Feb 2026 22:14:50 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Привет,<br />
<a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/forum/user/fei" aria-label="Profile: FEI">@<bdi>FEI</bdi></a><br />
, Похоже, у вас разные приоритеты системы VPC, и это может привести к неработоспособности VPC. См. эту ссылку<br />
[) Короче говоря, системный приоритет VPC должен быть одинаковым для обоих узлов VPC в домене.</p>
]]></description><link>https://sla247.ru/forum/post/12540</link><guid isPermaLink="true">https://sla247.ru/forum/post/12540</guid><dc:creator><![CDATA[kurni_andry]]></dc:creator><pubDate>Wed, 25 Feb 2026 22:14:50 GMT</pubDate></item></channel></rss>