<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[9336&#x2F;9000 переключение пределов&#x2F;пороговых значений датчика окружающей среды]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Здравствуйте, Кто-нибудь знает, где/есть ли у Cisco документ с описанием пороговых значений для входа, выхода и точки доступа на коммутаторах 9336? Мне особенно интересно, каковы значения по умолчанию и когда коммутатор может потенциально отключиться из-за перегрева. Я не хочу перегружать устройство, просто расследую инцидент. Спасибо</p>
]]></description><link>https://sla247.ru/forum/topic/1883/93369000-переключение-пределовпороговых-значений-датчика-окружающей-среды</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Fri, 15 May 2026 13:59:22 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://sla247.ru/forum/topic/1883.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 26 Feb 2026 21:56:45 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to 9336&#x2F;9000 переключение пределов&#x2F;пороговых значений датчика окружающей среды on Thu, 26 Feb 2026 21:56:48 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Здравствуйте, Проблема в том, что это произошло некоторое время назад, и у нас нет доступа к оборудованию в данный момент. Я действительно хотел бы узнать, есть ли какая-либо документация по этим значениям по умолчанию для юридических целей. Проблема в том, что температура в центре обработки данных превысила 60 градусов из-за нескольких сбоев, гарантия была аннулирована... Я сам ничего не нашел в Интернете, кроме нескольких примеров вывода команд, которых должно быть достаточно. Спасибо всем.</p>
]]></description><link>https://sla247.ru/forum/post/13454</link><guid isPermaLink="true">https://sla247.ru/forum/post/13454</guid><dc:creator><![CDATA[MD-Shoar]]></dc:creator><pubDate>Thu, 26 Feb 2026 21:56:48 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to 9336&#x2F;9000 переключение пределов&#x2F;пороговых значений датчика окружающей среды on Thu, 26 Feb 2026 21:56:47 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Эй! Не уверен, что руководство по установке поможет:<br />
<a href="https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus9000/hw/n9336cfx2_hig/guide/b_n9336cFX2_nxos_hardware_installation_guide/b_n9336cFX2_nxos_hardware_installation_guide_chapter_010.html" rel="nofollow ugc">https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus9000/hw/n9336cfx2_hig/guide/b_n9336cFX2_nxos_hardware_installation_guide/b_n9336cFX2_nxos_hardware_installation_guide_chapter_010.html</a> Требования к температуре Рабочая температура коммутатора составляет от 32 до 104 градусов по Фаренгейту (от 0 до 40 градусов по Цельсию) на уровне моря. На каждые 300 метров (1000 футов) над уровнем моря максимальная температура снижается на 1 градус по Цельсию. Температура вне рабочего режима коммутатора составляет от -40 до 158 градусов по Фаренгейту (от -40 до 70 градусов по Цельсию).<br />
Б. Р. Жюль</p>
]]></description><link>https://sla247.ru/forum/post/13453</link><guid isPermaLink="true">https://sla247.ru/forum/post/13453</guid><dc:creator><![CDATA[julian.bendix]]></dc:creator><pubDate>Thu, 26 Feb 2026 21:56:47 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to 9336&#x2F;9000 переключение пределов&#x2F;пороговых значений датчика окружающей среды on Thu, 26 Feb 2026 21:56:46 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Привет<br />
[, <a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/forum/user/md-shoar" aria-label="Profile: MD-Shoar">@<bdi>MD-Shoar</bdi></a>] Надеюсь, у вас все хорошо.<br />
Нижеприведенная информация может помочь вам устранить неполадку и узнать о пороговом значении температуры FX2. В «<br />
show logging nvram<br />
» также должны быть некоторые журналы, касающиеся температурного события/выключения коммутатора, если это было связано с температурой. При превышении основного порога должен быть выведен журнал, похожий на следующий: «<br />
Температура достигла 110 °C, выключите шасси и проверьте вентиляторы<br />
». N9K-C9336C-FX2#<br />
show environment temperature ![anpetit_0-1759847565470.png] N9K-C9336C-FX2#<br />
show inventory chassis<br />
NAME: «Шасси», DESCR: «Шасси Nexus9000 C9336C-FX2»<br />
PID:<br />
N9K-C9336C-FX2<br />
, VID: V01 , SN: XXXXXXXXXXXX<br />
Сообщите, помог ли вам мой ответ.<br />
Всего хорошего.<br />
С уважением,</p>