<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[проблемы с высокой температурой (модуль Nexus 7010 N7K-M224XP-23L)]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Здравствуйте,<br />
у меня возникла проблема с модулем N7K-M224XP-23L. При этом в Nexus слышен громкий шум (работа вентилятора) и появляется следующий журнал Это происходит очень часто 9 декабря 2015 г. 10:40:31 N7K %PLATFORM-2-MOD_TEMPMINALRM: Модуль-10 сообщил о незначительном превышении температурного порога. Датчик=31 Температура=106 Минимальный порог=105 9<br />
декабря 2015 г. 10:41:32 N7K %PLATFORM-2-MOD_TEMPOK: Модуль-10 восстановился после незначительного сигнала тревоги о температуре. Датчик=31 Температура=102 Минимальный порог=105 Возможно, датчик 31 перегревается, похоже, что вентилятор работает Вы когда-нибудь сталкивались с подобными симптомами? или решение, пожалуйста Спасибо Информация о Nexus приведена ниже Показать модуль Порты модулей Тип модуля Модель<br />
Статус--- ----- ----------------------------------- ------------------ ----------<br />
1 48 10/100/1000 Мбит/с Ethernet XL Module N7K-M148GT-11L ok<br />
3 48 1000 Мбит/с Optical Ethernet XL Modul N7K-M148GS-11L ok<br />
4 48 1000 Мбит/с Optical Ethernet XL Modul N7K-M148GS-11L ok<br />
5 0 Модуль супервизора-2 N7K-SUP2E активен *<br />
6 0 Модуль супервизора-2 N7K-SUP2E ha-standby<br />
9 24 Модуль Ethernet 10 Гбит/с N7K-M224XP-23L ok<br />
10 24 Модуль Ethernet 10 Гбит/с N7K-M224XP-23L ok показать среду питания Мощность Фактическая Общая<br />
Модель Выходная мощность Статус<br />
(Вт) (Вт)</p>
<hr />
<p dir="auto">1 N7K-AC-6.0KW 954 Вт 6000 Вт Ok<br />
2 N7K-AC-6.0KW 972 Вт 6000 Вт Ok<br />
3 N7K-AC-6.0KW 924 Вт 6000 Вт Ok Фактическая мощность<br />
Модель модуля Потребляемая мощность Выделенная мощность Статус<br />
(ватты) (ватты)</p>
<hr />
<h2>1 N7K-M148GT-11L 298 Вт 400 Вт Включен<br />
3 N7K-M148GS-11L 304 Вт 400 Вт Включен<br />
4 N7K-M148GS-11L 293 Вт 400 Вт Включен<br />
5 N7K-SUP2E 131 Вт 265 Вт с питанием<br />
6 N7K-SUP2E 137 Вт 265 Вт с питанием<br />
9 N7K-M224XP-23L 637 Вт 795 Вт с питанием<br />
10 N7K-M224XP-23L 640 Вт 795 Вт Powered-Up<br />
Xb1 N7K-C7010-FAB-2 46 Вт 80 Вт Powered-Up<br />
Xb2 N7K-C7010-FAB-2 45 Вт 80 Вт Powered-Up<br />
Xb3 N7K-C7010-FAB-2 47 Вт 80 Вт Powered-Up<br />
Xb4 N7K-C7010-FAB-2 47 Вт 80 Вт Powered-Up<br />
Xb5 N7K-C7010-FAB-2 44 Вт 80 Вт Powered-Up<br />
fan1 N7K-C7010-FAN-S 198 Вт 720 Вт Powered-Up<br />
fan2 N7K-C7010-FAN-S 198 Вт 720 Вт Powered-Up<br />
fan3 N7K-C7010-FAN-F 16 Вт 120 Вт Powered-Up<br />
fan4 N7K-C7010-FAN-F 16 Вт 120 Вт Powered-Up N/A - Мощность на модуль недоступна показать модуль температуры окружающей среды 10<br />
Сводная<br />
информация о потреблении энергии:<br />
-------------------- Режим резервирования<br />
источника питания (настроенный) PS-Redundant Режим<br />
резервирования источника питания (рабочий) PS-Redundant Общая мощность (на основе настроенного режима) 12000 Вт<br />
Общая мощность всех входов (совокупная) 18000 Вт<br />
Общая выходная мощность (фактическое потребление) 2850 Вт<br />
Общая выделенная мощность (бюджет) 5400 Вт<br />
Общая мощность, доступная для дополнительных модулей 6600 Вт --------------------------------------------------------------------<br />
Модуль Датчик MajorThresh MinorThres CurTemp Статус<br />
(градусы Цельсия) (градусы Цельсия) (градусы Цельсия)</h2>
<p dir="auto">10 MAC0Sn0(s2) 115 105 43 Ok<br />
10 MAC0Sn1(s3) 115 105 42 Ok<br />
10 MAC0-Buf0(s4) 115 105 48 Ok<br />
10 MAC0-Buf1(s5) 115 105 43 Ok<br />
10 MAC0-Buf2(s6) 115 105 51 Ok<br />
10 MAC0-Buf3(s7) 115 105 60 Ok<br />
10 MAC1Sn0(s8) 115 105 40 Ok<br />
10 MAC1Sn1(s9) 115 105 41 Ok<br />
10 MAC1-Buf0(s10) 115 105 44 Ok<br />
10 MAC1-Buf1(s11) 115 105 72 Ok<br />
10 MAC1-Buf2(s12) 115 105 61 Ok<br />
10 MAC1-Buf3(s13) 115 105 51 Ok<br />
10 Fwd0Sn0(s14) 115 105 85 Ok<br />
10 Fwd0Sn1(s15) 115 105 85 Ok<br />
10 Fwd1Sn0(s16) 115 105 98 Ok<br />
10 Fwd1Sn1(s17) 115 105 98 Ok<br />
10 Fwd2Sn0(s18) 115 105 76 Ok<br />
10 Fwd2Sn1(s19) 115 105 76 Ok<br />
10 Fwd3Sn0(s20) 115 105 68 Ok<br />
10 Fwd3Sn1(s21) 115 105 68 Ok<br />
10 QEng0Sn0(s22) 115 105 75 Ok<br />
10 QEng0Sn1(s23) 115 105 75 Ok<br />
10 QEng1Sn0(s24) 115 105 92 Ok<br />
10 QEng1Sn1(s25) 115 105 92 Ok<br />
10 QEng2Sn0(s26) 115 105 67 Ok<br />
10 QEng2Sn1(s27) 115 105 67 Ok<br />
10 QEng3Sn0(s28) 115 105 68 Ok<br />
10 QEng3Sn1(s29) 115 105 68 Ok<br />
10 Crossbar(s30) 115 105 52 Ok<br />
10 LkU0Sn0(s31) 115 105 105<br />
MinorAlarm<br />
&lt;- Этот пункт(Превышен порог работы вентилятора)</p>
]]></description><link>https://sla247.ru/forum/topic/206/проблемы-с-высокой-температурой-модуль-nexus-7010-n7k-m224xp-23l</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Fri, 15 May 2026 10:58:52 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://sla247.ru/forum/topic/206.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 03 Mar 2026 14:47:24 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to проблемы с высокой температурой (модуль Nexus 7010 N7K-M224XP-23L) on Tue, 03 Mar 2026 14:47:28 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Привет, Хорхе Луис. I have the same problem with sensor 31.<br />
Did you get any response on the solution?</p>
]]></description><link>https://sla247.ru/forum/post/17792</link><guid isPermaLink="true">https://sla247.ru/forum/post/17792</guid><dc:creator><![CDATA[jorge.olivera]]></dc:creator><pubDate>Tue, 03 Mar 2026 14:47:28 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to проблемы с высокой температурой (модуль Nexus 7010 N7K-M224XP-23L) on Tue, 03 Mar 2026 14:47:27 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Привет всем, Температура в помещении составляет около 17 °C, и мы дважды проверили воздушный поток и зазоры в соответствии с указанными в техническом паспорте требованиями. У меня есть корпус TAC, и они предположили, что проблема связана с условиями окружающей среды, но у нас есть другие Nexus, которые работают нормально в той же комнате, но в другом шкафу. Я думаю, что это связано с ошибкой, потому что другие Nexus с версией 6.2(12) имеют те же незначительные сигналы тревоги для s31 в слоте 9. Буду очень благодарен за любую помощь. С уважением.</p>
]]></description><link>https://sla247.ru/forum/post/17791</link><guid isPermaLink="true">https://sla247.ru/forum/post/17791</guid><dc:creator><![CDATA[Jorge Luis Covenas Chiroque]]></dc:creator><pubDate>Tue, 03 Mar 2026 14:47:27 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to проблемы с высокой температурой (модуль Nexus 7010 N7K-M224XP-23L) on Tue, 03 Mar 2026 14:47:26 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Здравствуйте, у меня такая же проблема с датчиком 31. Мы постоянно получаем сообщения о превышении незначительного порога срабатывания сигнализации. Мы уже проверили: очистили воздушный фильтр, проверили, что воздушный поток не заблокирован и охлаждение помещения адекватное. Мы работаем с версией 6.2(12) и обратились в службу поддержки TAC, но они не нашли ничего, связанного с ошибкой, и просто предложили обновить версию до 6.2(16), но не могут гарантировать, что это решит проблему. Есть какие-нибудь идеи? Хорхе</p>
]]></description><link>https://sla247.ru/forum/post/17790</link><guid isPermaLink="true">https://sla247.ru/forum/post/17790</guid><dc:creator><![CDATA[Jorge Luis Covenas Chiroque]]></dc:creator><pubDate>Tue, 03 Mar 2026 14:47:26 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to проблемы с высокой температурой (модуль Nexus 7010 N7K-M224XP-23L) on Tue, 03 Mar 2026 14:47:25 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Если в вашей среде обеспечено достаточное охлаждение и нет ничего, что могло бы блокировать воздушный поток, то я подозреваю, что проблема может быть в модуле. Вы можете переместить модуль в другой слот (если это возможно) и посмотреть, сохраняется ли проблема, а затем, возможно, открыть заявку в службу технической поддержки с вашим анализом. -Радж</p>
]]></description><link>https://sla247.ru/forum/post/17789</link><guid isPermaLink="true">https://sla247.ru/forum/post/17789</guid><dc:creator><![CDATA[Rajeshkumar Gatti]]></dc:creator><pubDate>Tue, 03 Mar 2026 14:47:25 GMT</pubDate></item></channel></rss>