опция подключения интерфейса данных NDFC
-
Если NDFC настроен для внеполосного управления через интерфейс управления ND,
можно ли подключить интерфейс данных ND напрямую к нескольким листьям управляемой фабрики
только для целей определения местоположения конечной точки, или для запуска кластера требуется соседство интерфейсов данных? -
@pierluigi falconi Ваш подход на данный момент является правильным! В руководстве по развертыванию NDFC указано, что интерфейс данных может участвовать в кластеризации, особенно при использовании подхода к управлению внутри полосы пропускания (плоскость данных). При управлении OOB интерфейс управления ND обрабатывает управление кластером, но при управлении внутри полосы пропускания интерфейс данных обычно обрабатывает как управление фабрикой, так и задачи кластеризации. В вашем случае, поскольку вы используете управление OOB через интерфейс управления ND, интерфейс данных не обязательно должен быть смежным со всеми другими узлами в кластере для целей кластеризации. Прямое подключение к паре листьевых коммутаторов в фабрике для целей EPL должно работать нормально. Однако, если позже вы решите использовать интерфейс данных для более комплексных функций управления фабрикой или внутриполосного управления, вам может понадобиться более обширная настройка для обеспечения полной поддержки кластеризации. Поэтому просто убедитесь, что любые будущие требования к кластеризации совместимы с этой настройкой, если роль интерфейса данных изменится. С уважением
.ı|ı.ı|ı. Если это помогло, пожалуйста, оцените .ı|ı.ı|ı. -
Здравствуйте
[, @pierluigi falconi] Да, если ваш NDFC настроен на управление OoB с помощью интерфейса управления ND, то действительно можно подключить интерфейс данных ND напрямую к паре листьевых коммутаторов в управляемой фабрике исключительно для целей EPL. Такая настройка позволяет собирать информацию о конечных точках без необходимости полной смежности для интерфейса данных в управляемой сети. В этом случае основная роль подключения интерфейса данных будет заключаться в обеспечении видимости и отслеживания конечных точек, что позволит NDFC контролировать перемещения и местоположения конечных точек. Интерфейс данных будет напрямую связываться с указанными листьями, где данные конечных точек могут быть эффективно собраны без необходимости формирования соседства с всей фабрикой со стороны сети данных NDFC. Эта настройка позволяет использовать функцию EPL без изменения конфигурации управления OOB. Обратите внимание, что когда требуется высокая доступность или избыточность в кластере NDFC, обычно необходимо соседство по сети данных. Однако в вашем случае, поскольку управление и кластерная связь были установлены через интерфейс управления OOB, нет необходимости в установлении соседства интерфейса данных с фабрикой. Вместо этого он служит в качестве выделенного соединения только для отслеживания конечных точек. Настройте только необходимые параметры маршрутизации и VLAN на интерфейсе данных, которые непосредственно поддерживают трафик EPL. Поскольку этот интерфейс не участвует в управлении фабрикой или обеспечении избыточности, дополнительные настройки пиринга или смежности в сети передачи данных не требуются, что позволяет упростить конфигурацию для целей отслеживания конечных точек. С уважением
.ı|ı.ı|ı. Если это помогло, пожалуйста, оцените .ı|ı.ı|ı. -
Хорошо, спасибо. Я сомневался, потому что в руководстве по развертыванию NDFC сказано, что интерфейс данных используется также для кластеризации.
-
Хорошо, большое спасибо.
Здравствуйте! Похоже, вам интересна эта беседа, но у вас пока нет учетной записи.
Вы устали просматривать одни и те же посты каждый раз, когда заходите на сайт? После регистрации, вам не придётся искать обсуждения в которых вы принимали участие, настройте уведомления о новых сообщениях так как вам это удобно (по электронной почте или уведомлением). У вас появится возможность сохранять закладки и ставить лайки постам, чтобы выразить свою благодарность другим участникам сообщества.