портовый канал между F3 и M3
-
Здравствуйте, Можно ли создать портовый канал между картами F3 и M3? У меня есть 2 Nexus 7702, один с картой M3, а другой с картой F3. Можно ли создать портовый канал между ними? Спасибо за помощь.
-
Привет
[, @vivarock12] Вы имеете в виду vPC, где один пир использует M3, а второй — F3? Или просто портовый канал между двумя коммутаторами Nexus, один из которых использует F3, а второй Nexus (другая сторона Po) использует M3? Если речь идет о vPC, то ответ по-прежнему отрицательный. Тип модуля проверяется в качестве проверки согласованности. Если вопрос касается второго сценария, портового канала типа: [M3] =====0====== [F3] , то здесь нет никаких проблем. Вы можете создавать портовые каналы такого типа. Однако вам необходимо знать об ограничениях, характерных для каждой линейной карты. Например: С модулями серии M и LACP соединение vPC peer link поддерживает 16 интерфейсов LACP: 8 активных соединений и 8 соединений горячего резервирования. Вы можете настроить 16 соединений LACP на нисходящем канале vPC: 8 активных соединений и 8 соединений горячего резервирования. Если вы настраиваете портовые каналы без использования LACP, в каждом канале может быть только 8 каналов. С линейными картами серии F соседний канал vPC и нисходящие каналы vPC поддерживают до 16 активных каналов LACP. В каждом канале может быть 16 каналов, даже если портовые каналы не настроены с использованием LACP. Ссылка
:
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus7000/sw/interfaces/config/cisco_nexus7000_interfaces_config_guide_8x/config-vpcs.html#concept_930E50A492784DC3983324FE0737E934 -
Привет
[, @vivarock12] Вот список несовместимых модулей для смешивания интерфейсов в портовом канале: Вы не можете настроить порты из модулей серий F1 и M1 в одном портовом канале, поскольку порты не будут соответствовать требованиям совместимости.
Невозможно настроить порты из модулей серий M1 и M2 в одном портовом канале.
Невозможно настроить порты из модулей серий F2e и F3 в одном портовом канале, поскольку порты не будут соответствовать требованиям совместимости.
Невозможно настроить порты из модулей серий F3 и M3 в одном канале портов, поскольку порты не будут соответствовать требованиям совместимости.
Невозможно настроить порты из модулей серий F4 и M3 в одном канале портов, поскольку порты не будут соответствовать требованиям совместимости.
Невозможно настроить порты модулей серий F3 и F4 в одном канале портов, поскольку порты не будут соответствовать требованиям совместимости.
Невозможно настроить порты из модулей серий M2 и F3/M3/F4 в одном канале портов, поскольку порты не будут соответствовать требованиям совместимости. Ссылка:
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus7000/sw/interfaces/config/cisco_nexus7000_interfaces_config_guide_8x/config-port-channels.html Будьте в безопасности, Серджиу -
Спасибо за ответ,
@Sergiu.Daniluk
. но дело в том, что это означает, что портовый канал не может иметь членов из этих двух типов карт. Например: В 7010, если я пытаюсь создать портовый канал с картами m3 и f3, я знаю, что не могу создать портовый канал с портами обеих карт. Но применимо ли это к портовому каналу 2 nexus 1 с картой F3 и другому nexus с картой M3?
Здравствуйте! Похоже, вам интересна эта беседа, но у вас пока нет учетной записи.
Вы устали просматривать одни и те же посты каждый раз, когда заходите на сайт? После регистрации, вам не придётся искать обсуждения в которых вы принимали участие, настройте уведомления о новых сообщениях так как вам это удобно (по электронной почте или уведомлением). У вас появится возможность сохранять закладки и ставить лайки постам, чтобы выразить свою благодарность другим участникам сообщества.