  4. оптоволоконный коммутатор Cisco Nexus 3064 — проблема с пересылкой VTP

оптоволоконный коммутатор Cisco Nexus 3064 — проблема с пересылкой VTP

Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Сетевое взаимодействие серверов
5 Сообщения 0 Posters 0 Просмотры
  • Сначала старые
  • Сначала новые
  • По количеству голосов
Ответить
  • Ответить, создав новую тему
Авторизуйтесь, чтобы ответить
Эта тема была удалена. Только пользователи с правом управления темами могут её видеть.
  • J Не в сети
    J Не в сети
    Jay.Gough
    написал в отредактировано
    #1

    Привет всем, Я с ума схожу из-за этой проблемы. Я много раз настраивал VTP в прошлом, и он работал отлично, но по какой-то причине этот проклятый коммутатор Nexus не пересылает VTP, хотя он находится в прозрачном режиме... Я проверил и перепроверил домен VTP, версию и пароль, и все они совпадают. Информация о
    состоянии
    VTP---------------------- Версия VTP: 2 (поддерживается)
    Ревизия конфигурации: 0
    Максимальное количество поддерживаемых локально VLAN: 1005
    Количество существующих VLAN: 10 Режим работы
    VTP: Прозрачный Доменное
    имя VTP: HQ Режим
    обрезки VTP: Отключен (отключен в рабочем режиме) Режим
    VTP V2: Отключен Генерация
    ловушек VTP: Отключено
    Дайджест MD5: 0xF8 0x93 0xD3 0x88 0x0A 0x1D 0x8B 0xAA Последнее
    изменение конфигурации: 0.0.0.0 в 0-0-00 00:00:00 Версия
    VTP: 1 Я также попробовал версию 2, но безрезультатно. Все коммутаторы, напрямую подключенные друг к другу, работают, если я настрою один из них как домен VTP и несколько клиентов для тестирования в своих соответствующих областях. Но когда я добавляю другие коммутаторы в качестве клиентов, которые подключены через Nexus, они не принимают VTP. Все коммутаторы имеют IP-адреса и могут без проблем пинговать друг друга из любой точки здания. Просто VTP не хочет работать. Коммутаторы Nexus действуют как наши основные коммутаторы, а соответствующие рабочие пространства объединены через них с помощью оптоволоконных кабелей. Есть ли какая-то команда, которую я упустил, чтобы Nexus был пассивным и пропускал информацию VTP от коммутатора в нашей главной кабине, который я настроил как сервер? Я теряю рассудок. Спасибо Джей

    1 ответ Последний ответ
    0
    • B Не в сети
      B Не в сети
      balaji.bandi
      написал в отредактировано
      #2

      Согласно описанию, у вас есть следующая конфигурация: Коммутатор (сервер VTP) ---Nexus(прозрачный) -- Коммутатор (клиент VTP) VLAN 1 требуется на всех магистральных портах, используемых для соединения коммутаторов, если в сети поддерживается VTP. Отключение VLAN 1 на любом из этих портов приводит к нарушению работы VTP. BB
      =====Preenayamo Vasudevam=====
      ***** Оцените все полезные ответы *****
      Как обратиться за помощью к сообществу Cisco

      1 ответ Последний ответ
      0
      • B Не в сети
        B Не в сети
        balaji.bandi
        написал в отредактировано
        #3

        Вы изменили нативную VLAN с 1 на любую, затем
        switchport trunk allowed vlan
        1
        ,10,20,30,40,50,60,70,80,90 — это должно сработать Это необходимо сделать с обеих сторон магистрали (одна идет на сторону сервера VTP, другая — на сторону клиента VTP). BB
        =====Preenayamo Vasudevam=====
        ***** Оцените все полезные ответы *****
        Как обратиться за помощью к сообществу Cisco

        1 ответ Последний ответ
        0
        • J Не в сети
          J Не в сети
          Jay.Gough
          написал в отредактировано
          #4

          @bb Спасибо за быстрый ответ. Прошу прощения за мою глупость в этом вопросе. Это означает, что на всех магистральных портах мне нужно изменить настройку с: switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,60,70,80,90 на: switchport trunk allowed vlan
          1
          ,10,20,30,40,50,60,70,80,90 Или есть еще что-то? Спасибо.

          1 ответ Последний ответ
          0
          • J Не в сети
            J Не в сети
            Jay.Gough
            написал в отредактировано
            #5

            Работает. Спасибо.
            ![🙂]

            1 ответ Последний ответ
            0

            Здравствуйте! Похоже, вам интересна эта беседа, но у вас пока нет учетной записи.

            Вы устали просматривать одни и те же посты каждый раз, когда заходите на сайт? После регистрации, вам не придётся искать обсуждения в которых вы принимали участие, настройте уведомления о новых сообщениях так как вам это удобно (по электронной почте или уведомлением). У вас появится возможность сохранять закладки и ставить лайки постам, чтобы выразить свою благодарность другим участникам сообщества.

            С вашими комментариями этот пост может стать ещё лучше 💗

            Зарегистрироваться Войти
            Ответить
            • Ответить, создав новую тему
            Авторизуйтесь, чтобы ответить
            • Сначала старые
            • Сначала новые
            • По количеству голосов


            • Войти

            • Нет учётной записи? Зарегистрироваться

            • Login or register to search.
            • Первое сообщение
              Последнее сообщение
            0
            • Категории
            • Последние
            • Метки
            • Популярные
            • Пользователи
            • Группы