проблемы с высокой температурой (модуль Nexus 7010 N7K-M224XP-23L)
-
Здравствуйте,
у меня возникла проблема с модулем N7K-M224XP-23L. При этом в Nexus слышен громкий шум (работа вентилятора) и появляется следующий журнал Это происходит очень часто 9 декабря 2015 г. 10:40:31 N7K %PLATFORM-2-MOD_TEMPMINALRM: Модуль-10 сообщил о незначительном превышении температурного порога. Датчик=31 Температура=106 Минимальный порог=105 9
декабря 2015 г. 10:41:32 N7K %PLATFORM-2-MOD_TEMPOK: Модуль-10 восстановился после незначительного сигнала тревоги о температуре. Датчик=31 Температура=102 Минимальный порог=105 Возможно, датчик 31 перегревается, похоже, что вентилятор работает Вы когда-нибудь сталкивались с подобными симптомами? или решение, пожалуйста Спасибо Информация о Nexus приведена ниже Показать модуль Порты модулей Тип модуля Модель
Статус--- ----- ----------------------------------- ------------------ ----------
1 48 10/100/1000 Мбит/с Ethernet XL Module N7K-M148GT-11L ok
3 48 1000 Мбит/с Optical Ethernet XL Modul N7K-M148GS-11L ok
4 48 1000 Мбит/с Optical Ethernet XL Modul N7K-M148GS-11L ok
5 0 Модуль супервизора-2 N7K-SUP2E активен *
6 0 Модуль супервизора-2 N7K-SUP2E ha-standby
9 24 Модуль Ethernet 10 Гбит/с N7K-M224XP-23L ok
10 24 Модуль Ethernet 10 Гбит/с N7K-M224XP-23L ok показать среду питания Мощность Фактическая Общая
Модель Выходная мощность Статус
(Вт) (Вт)
1 N7K-AC-6.0KW 954 Вт 6000 Вт Ok
2 N7K-AC-6.0KW 972 Вт 6000 Вт Ok
3 N7K-AC-6.0KW 924 Вт 6000 Вт Ok Фактическая мощность
Модель модуля Потребляемая мощность Выделенная мощность Статус
(ватты) (ватты)
1 N7K-M148GT-11L 298 Вт 400 Вт Включен
3 N7K-M148GS-11L 304 Вт 400 Вт Включен
4 N7K-M148GS-11L 293 Вт 400 Вт Включен
5 N7K-SUP2E 131 Вт 265 Вт с питанием
6 N7K-SUP2E 137 Вт 265 Вт с питанием
9 N7K-M224XP-23L 637 Вт 795 Вт с питанием
10 N7K-M224XP-23L 640 Вт 795 Вт Powered-Up
Xb1 N7K-C7010-FAB-2 46 Вт 80 Вт Powered-Up
Xb2 N7K-C7010-FAB-2 45 Вт 80 Вт Powered-Up
Xb3 N7K-C7010-FAB-2 47 Вт 80 Вт Powered-Up
Xb4 N7K-C7010-FAB-2 47 Вт 80 Вт Powered-Up
Xb5 N7K-C7010-FAB-2 44 Вт 80 Вт Powered-Up
fan1 N7K-C7010-FAN-S 198 Вт 720 Вт Powered-Up
fan2 N7K-C7010-FAN-S 198 Вт 720 Вт Powered-Up
fan3 N7K-C7010-FAN-F 16 Вт 120 Вт Powered-Up
fan4 N7K-C7010-FAN-F 16 Вт 120 Вт Powered-Up N/A - Мощность на модуль недоступна показать модуль температуры окружающей среды 10
Сводная
информация о потреблении энергии:
-------------------- Режим резервирования
источника питания (настроенный) PS-Redundant Режим
резервирования источника питания (рабочий) PS-Redundant Общая мощность (на основе настроенного режима) 12000 Вт
Общая мощность всех входов (совокупная) 18000 Вт
Общая выходная мощность (фактическое потребление) 2850 Вт
Общая выделенная мощность (бюджет) 5400 Вт
Общая мощность, доступная для дополнительных модулей 6600 Вт --------------------------------------------------------------------
Модуль Датчик MajorThresh MinorThres CurTemp Статус
(градусы Цельсия) (градусы Цельсия) (градусы Цельсия)10 MAC0Sn0(s2) 115 105 43 Ok
10 MAC0Sn1(s3) 115 105 42 Ok
10 MAC0-Buf0(s4) 115 105 48 Ok
10 MAC0-Buf1(s5) 115 105 43 Ok
10 MAC0-Buf2(s6) 115 105 51 Ok
10 MAC0-Buf3(s7) 115 105 60 Ok
10 MAC1Sn0(s8) 115 105 40 Ok
10 MAC1Sn1(s9) 115 105 41 Ok
10 MAC1-Buf0(s10) 115 105 44 Ok
10 MAC1-Buf1(s11) 115 105 72 Ok
10 MAC1-Buf2(s12) 115 105 61 Ok
10 MAC1-Buf3(s13) 115 105 51 Ok
10 Fwd0Sn0(s14) 115 105 85 Ok
10 Fwd0Sn1(s15) 115 105 85 Ok
10 Fwd1Sn0(s16) 115 105 98 Ok
10 Fwd1Sn1(s17) 115 105 98 Ok
10 Fwd2Sn0(s18) 115 105 76 Ok
10 Fwd2Sn1(s19) 115 105 76 Ok
10 Fwd3Sn0(s20) 115 105 68 Ok
10 Fwd3Sn1(s21) 115 105 68 Ok
10 QEng0Sn0(s22) 115 105 75 Ok
10 QEng0Sn1(s23) 115 105 75 Ok
10 QEng1Sn0(s24) 115 105 92 Ok
10 QEng1Sn1(s25) 115 105 92 Ok
10 QEng2Sn0(s26) 115 105 67 Ok
10 QEng2Sn1(s27) 115 105 67 Ok
10 QEng3Sn0(s28) 115 105 68 Ok
10 QEng3Sn1(s29) 115 105 68 Ok
10 Crossbar(s30) 115 105 52 Ok
10 LkU0Sn0(s31) 115 105 105
MinorAlarm
<- Этот пункт(Превышен порог работы вентилятора) -
Если в вашей среде обеспечено достаточное охлаждение и нет ничего, что могло бы блокировать воздушный поток, то я подозреваю, что проблема может быть в модуле. Вы можете переместить модуль в другой слот (если это возможно) и посмотреть, сохраняется ли проблема, а затем, возможно, открыть заявку в службу технической поддержки с вашим анализом. -Радж
-
Здравствуйте, у меня такая же проблема с датчиком 31. Мы постоянно получаем сообщения о превышении незначительного порога срабатывания сигнализации. Мы уже проверили: очистили воздушный фильтр, проверили, что воздушный поток не заблокирован и охлаждение помещения адекватное. Мы работаем с версией 6.2(12) и обратились в службу поддержки TAC, но они не нашли ничего, связанного с ошибкой, и просто предложили обновить версию до 6.2(16), но не могут гарантировать, что это решит проблему. Есть какие-нибудь идеи? Хорхе
-
Привет всем, Температура в помещении составляет около 17 °C, и мы дважды проверили воздушный поток и зазоры в соответствии с указанными в техническом паспорте требованиями. У меня есть корпус TAC, и они предположили, что проблема связана с условиями окружающей среды, но у нас есть другие Nexus, которые работают нормально в той же комнате, но в другом шкафу. Я думаю, что это связано с ошибкой, потому что другие Nexus с версией 6.2(12) имеют те же незначительные сигналы тревоги для s31 в слоте 9. Буду очень благодарен за любую помощь. С уважением.
-
Привет, Хорхе Луис. I have the same problem with sensor 31.
Did you get any response on the solution?
Здравствуйте! Похоже, вам интересна эта беседа, но у вас пока нет учетной записи.
Вы устали просматривать одни и те же посты каждый раз, когда заходите на сайт? После регистрации, вам не придётся искать обсуждения в которых вы принимали участие, настройте уведомления о новых сообщениях так как вам это удобно (по электронной почте или уведомлением). У вас появится возможность сохранять закладки и ставить лайки постам, чтобы выразить свою благодарность другим участникам сообщества.
С вашими комментариями этот пост может стать ещё лучше 💗
Зарегистрироваться Войти