Привет, ребята. Я собираюсь приступить к проекту по переходу клиента с ядра на базе MDS 9509 на 9396S. Это будет поэтапная реализация, поэтому я хочу убедиться, что все fcdomains и приоритеты коммутаторов настроены правильно, чтобы не вызвать сбоев. Все домены VSAN на каждом коммутаторе уникальны, что хорошо, и большинство из них статические, но один из основных коммутаторов имеет предпочтение домена «preferred» для основного производственного VSAN. Я хотел бы изменить это на «static» перед подключением новых коммутаторов через ISL, и я хочу, чтобы новые коммутаторы были основными. Поэтому у меня есть два вопроса: 1. Если я установлю fcdomain на этом одном коммутаторе/VSAN с «предпочтительного» на «статический», НЕ изменяя ID домена, будет ли это вызывать сбои? В документации нет однозначного ответа на этот вопрос. Во всем, что я читал, говорится, что это «может» вызвать сбой при перезапуске VSAN. 2. Второй вопрос касается приоритетов коммутаторов. План состоит в том, чтобы настроить ISL между 9396S и 9509, перенести хранилище на 9396S, а затем перенести хосты и отключить 9509. Таким образом, мы хотим, чтобы 9396S в конечном итоге стали основными коммутаторами. Итак... если я заранее установлю приоритет на новых 9396 выше (числовое значение ниже), чем в существующей конфигурации, вызовет ли это какие-либо сбои? Или все останется как есть, пока 9509 являются основными, а после отключения 9509 основными станут 9396S? Приведет ли переназначение основного коммутатора к сбоям? Я много читал, но не нашел ничего окончательного по этому вопросу. Спасибо, Дин